爱你大豆 发表于 2018-9-25 10:34:06

请教一下卫生间这种单独区域排风70度防火阀 需要接入火灾自动报警系统不?

请教一下卫生间这种单独区域排风70度防火阀需要接入火灾自动报警系统不?大家平时怎么处理这类暖通条件~

树欲静而风不止 发表于 2018-9-25 10:57:21

如果楼内有火灾报警系统,就应该接入(70度,应该出现问题了)

爱你大豆 发表于 2018-9-25 11:17:29

树欲静而风不止 发表于 2018-9-25 10:57
如果楼内有火灾报警系统,就应该接入(70度,应该出现问题了)

多谢,有火灾自动报警系统;之前做这个有的前辈说非消防可以不接入,有的说只要暖通提了全部接入,有点迷惑,不是很了解非消防的70度对火灾有没有实际意义。

king331 发表于 2018-9-25 12:35:19

所以这个现在弄不清楚么,
一个一层的卫生间,小小的就男女公厕,暖通专业也加了70度防火阀,到底用不用上,他也说不上

king331 发表于 2018-9-25 12:36:37

是不是可以认为,有烟气了达到70度,自行熔断关闭排风扇。
不管上不上消防报警,都可以不接入电气火灾自动报警系统

x01oct 发表于 2018-9-26 09:38:38

实际工程中,我真的是很少管这个阀,一般不接

要是讲原理,那么还是应该接入的。

whitepigeon 发表于 2018-9-26 10:42:27

我认为在目前的智能化程度下,没有必要接,也很难做到。
联动和反馈只做防排烟系统就好。。

爱你大豆 发表于 2018-9-27 17:09:25

x01oct 发表于 2018-9-26 09:38
实际工程中,我真的是很少管这个阀,一般不接

要是讲原理,那么还是应该接入的。

凌乱了还是做吧   唉这么简单的模棱两可深感设计之悲哀{:1_415:}

爱你大豆 发表于 2018-9-27 17:11:54

whitepigeon 发表于 2018-9-26 10:42
我认为在目前的智能化程度下,没有必要接,也很难做到。
联动和反馈只做防排烟系统就好。。

暖通专业负责人建议做

chipy 发表于 2018-9-28 08:57:25

这种70度阀规范好像没有要求
风机联动关闭就可以了吧

whitepigeon 发表于 2018-9-28 16:09:32

暖通负责人有没有规范依据?他为什么做这样的判断。。这样有什么意义?
我觉得如果他们专业需要某个信号,提给电气,可以做。但我们电气专业不应该无限制的任由其他人强加给我们多余的系统。比如这种东西,以我的认识看,增加造价,增加复杂程度,对系统来说却是可有可无的。

xuxizhong 发表于 2018-9-28 16:54:58

我们设计院没有做,消防状态下切非。

爱你大豆 发表于 2018-9-28 18:36:13

whitepigeon 发表于 2018-9-28 16:09
暖通负责人有没有规范依据?他为什么做这样的判断。。这样有什么意义?
我觉得如果他们专业需要某个信号, ...

暖通专业设计人说可以不做,暖通专业负责人建议做,说平时故障关闭也方便知道,温度高了也可作为消防信号,我们专业负责人的建议是参考暖通专业负责人建议,而不是设计人。。。

king331 发表于 2018-9-30 11:26:56

爱你大豆 发表于 2018-9-27 17:11
暖通专业负责人建议做

本身,电气专业可以针对本工程不做火灾自动报警的情况下,
那是不是要为这个卫生间防火阀做火灾自动报警系统?
电气专业工作量增大!!!
投资加大!!!

king331 发表于 2018-9-30 11:28:35

爱你大豆 发表于 2018-9-28 18:36
暖通专业设计人说可以不做,暖通专业负责人建议做,说平时故障关闭也方便知道,温度高了也可作为消防信号 ...

看来咱们的电气专业负责人也是模棱两可!!!