890214 发表于 2018-9-19 15:09:38

求助各位,有没有铜导线线径的国家标准?

监理,现场检查进场的铜导线,常用的2.5平方,4平方,除了各钟证明文件外,如何判定截面积是否符合标准?用外径千分尺吗?可是,以前有铜导线线径的国家标准,GB5023.2-85,现在没有了,怎么办?只能相信证明文件吗?测电阻又不太现实(每捆导线长度也没准)。

x01oct 发表于 2018-9-19 16:14:51

这种事情,某宝上随便搜一个BV线,然后看介绍不就知道了??


890214 发表于 2018-9-19 16:28:10

如何判定截面积是否符合标准?

zhenry 发表于 2018-9-19 16:31:05

GBT 5023.1~7额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆

zhenry 发表于 2018-9-19 16:35:08

GBT 5013.1~8 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆

zhenry 发表于 2018-9-19 16:41:58

GBT 3952-2016 电工用铜线坯

x01oct 发表于 2018-9-19 16:50:37

890214 发表于 2018-9-19 16:28
如何判定截面积是否符合标准?

这....

软线数铜丝,1.13mm直径,然后算一下,也可以用千分尺卡一下

硬线,直接用卡尺卡

非要测量的话,我暂时只想到这个

zhenry 发表于 2018-9-19 17:08:55

GBT 3956-2008 电缆的导体 GB∕T 3953-2009 电工圆铜线

本帖最后由 zhenry 于 2018-9-19 23:30 编辑


GBT 3956-2008 电缆的导体   GB∕T 3953-2009 电工圆铜线

890214 发表于 2018-9-19 18:09:28

谢谢zhenry,在GB/T5023.1~7,我没找到铜导线线径的国家标准,有的只是绝缘层的厚度要求。

设计原理 发表于 2018-9-19 19:08:16

设计原理 发表于 2018-9-19 20:35:19

890214 发表于 2018-9-19 21:18:02

谢谢老诚,老诚出手,果然不同凡响。