mofei0312 发表于 2018-9-19 12:48:04

五星酒店宴会厅灯光音响等配电问题

本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-21 10:59 编辑

如题,五星酒店的宴会厅,面积1300㎡,层高11.95m,宴会前厅面积280㎡,层高6m。宴会厅按规范要求照明是一级负荷,所以从公共照明干线引出的楼层公共照明配电箱引出一路(50kw),设一个宴会厅的照明箱;另外宴会厅的舞台灯光和音响及宴会厅前厅的用电预留能不能合并设置为一路动力干线(110kw),不知道大家平时是怎么做的,有什么理由?(另酒店管理公司目前还没有介入,可能会等装修时甲方才会找吧)

x01oct 发表于 2018-9-19 13:57:55

我个人理解:
1.对于设置标准,应由酒管公司提出,不能等装修时才找,不同的酒管公司对机电设计要求是不一样的。
2.一级负荷,通常用双路供电,末端切换。如果楼层公共照明已经是这个配置了,单路供电也说得过去。
3.灯光调光和音响功放之间可能会有干扰,建议电源分开设。

树欲静而风不止 发表于 2018-9-20 08:51:49

倒建议宴会厅照明直供。你这样的公共照明干线本来不需要多大的电缆,因为宴会厅得加大不少,从经济、可靠性来说不好

guoguo12312 发表于 2018-9-20 16:25:48

是不是计量上面也不太好计量,建议还是分开设置吧。

mofei0312 发表于 2018-9-21 09:27:28

本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-21 09:29 编辑

其实之前也是按照(均指从变电所低压柜出线)宴会厅设双电源照明回路、一路灯光、一路音响、外加一路前厅,但是被提了说宴会厅留的配电箱太多了,要求改为设双电源照明回路、一路动力预留

mofei0312 发表于 2018-9-21 09:31:47

本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-21 09:44 编辑

x01oct 发表于 2018-9-19 13:57
我个人理解:
1.对于设置标准,应由酒管公司提出,不能等装修时才找,不同的酒管公司对机电设计要求是不一 ...
估计是甲方现在不肯花这个钱请酒管公司,也是没办法。之前也参考了一些酒店的设计,基本都是音响和灯光分开的,但是却讲不出道理

mofei0312 发表于 2018-9-21 09:34:04

本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-21 09:42 编辑

还是考虑将宴会厅照明改回直供,被提的回路太多,搞的 好纠结。是否可以将宴会前厅的动力配电箱电量预留在宴会厅的灯光配电箱

树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 09:52:53

设双电源照明回路、一路动力预留,可以

树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 09:57:01

音响和灯光分开的,这种分开不容易,要求从不同的变压器接,但依然不好避开干扰(荧光灯、变频电梯、变频空调等等),所以最好音响电源自带滤波、稳压或隔离变等措施

树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 09:58:41

mofei0312 发表于 2018-9-21 09:34
还是考虑将宴会厅照明改回直供,被提的回路太多,搞的 好纠结。是否可以将宴会前厅的动力配电箱电量预留在 ...

是否可以将宴会前厅的动力配电箱电量预留在宴会厅的灯光配电箱
不好,一级负荷就是一级负荷,停电时要保证的,不要接入其他负荷

mofei0312 发表于 2018-9-21 10:44:12

是从舞台灯光预留箱接入的。舞台灯光、音响分开的话是从两台变压器接的

树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 10:49:42

mofei0312 发表于 2018-9-21 10:44
是从舞台灯光预留箱接入的。舞台灯光、音响分开的话是从两台变压器接的

可以

mofei0312 发表于 2018-9-21 13:06:03

是否可以这样理解:宴会厅的舞台和灯光的电源不必分开成两路且从不同变压器引来,因这样改善电能质量的效果不大,没什么意义;舞台音响和灯光电源合用一路即可,后期由专业的舞台灯光音响公司去分配,且音响可配滤波器等装置就可以了

树欲静而风不止 发表于 2018-9-21 14:39:28

mofei0312 发表于 2018-9-21 13:06
是否可以这样理解:宴会厅的舞台和灯光的电源不必分开成两路且从不同变压器引来,因这样改善电能质量的效果 ...

做音响的都会叫:我们的电源不要和灯光的合在一起。但其实他们都有办法解决,只是加点钱

mofei0312 发表于 2018-9-27 12:36:25

总工的意思这个宴会厅不会有多少电量的,所以舞台灯光和宴会厅照明要放在一起
页: [1] 2
查看完整版本: 五星酒店宴会厅灯光音响等配电问题