mofei0312 发表于 2018-9-5 14:27:03

酒店项目

最近做酒店项目,被要求酒店客房层做奇偶母线,不知道谁做过这种方式的干线,有什么好处吗,除了一层停电上下两层可能没有停电?感觉有点浪费,我的做法是6、7层设一段母线槽

树欲静而风不止 发表于 2018-9-5 14:43:59

如果母线每层都预留插接箱,还是有好处的

hbsjzsjy 发表于 2018-9-5 16:07:41

酒管的做法是防止一段母线故障造成多层集中停电,不利于酒店形象。许多酒管有这样的要求。

mofei0312 发表于 2018-9-6 12:03:02

原来如此,多谢

ethan_fan 发表于 2018-9-7 12:16:20

非常合理很多公建都这么要求

x01oct 发表于 2018-9-9 22:51:33

一直这么做,包括一些高档的办公。

同时每层留插接口,可以快速切到另一段母线上
页: [1]
查看完整版本: 酒店项目