看看这么省钱到底对不对
本帖最后由 土鸡瓦犬 于 2018-9-4 13:20 编辑我说的对不对是指 满不满足规范?这个是二级负荷,两路10KV一用一备,两台变压器也是一用一备,一路故障另一路带全部二级负荷
1.首先高压系统无计量柜,然后两路10KV进线没有设母联柜。2低压系统也是没有母联柜,并且只有1台补偿柜。 有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行? 这种系统,满足二级负荷要求 土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 13:19
有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行?
你这个不就是设置了一台补偿柜吗 变压器一用一备,看似省了两台低压柜,但变压器没有物尽其用,有点浪费 树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 14:47
变压器一用一备,看似省了两台低压柜,但变压器没有物尽其用,有点浪费
二级负荷都这样啊 土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 16:03
二级负荷都这样啊
不是,你可以搞成低压单母线分段,可靠性高,变压器容量可以降低,一举两得 树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:08
不是,你可以搞成低压单母线分段,可靠性高,变压器容量可以降低,一举两得
恩 你说的这个我知道 比如视在功率是1100kVA那么就选两台1000的变压器,只能过载2小时,这2小时另一台变压器能修好? 土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 16:34
恩 你说的这个我知道 比如视在功率是1100kVA那么就选两台1000的变压器,只能过载2小时,这2小时另一台 ...
一台变压器,只用保证一二级负荷,如果过载,拉掉三级负荷 你既然变压器是一用一备的,那低压当然没必要搞分段母线了,单母线的话,当然只设一台补偿柜了。这么做很是浪费,唯一的好处就是可以运行时报停,甚至建设时根本就不上那台备用变压器(别喷,这种事儿还常有)。
同样,你高压进线也是一用一备,而且出线还只有两路,当然也没必要搞分段母线了。不过没有计量不行,除非你的高压电源是你厂内总变电站提供的,那可以。
另外你说“比如视在功率是1100kVA那么就选两台1000的变压器”,那这种情况就是你的负载里存在变压器故障时可以切掉的负荷,如果没有,1100kVA要求100%备用,那你变压器选的就小了。 树欲静而风不止 发表于 2018-9-4 16:41
一台变压器,只用保证一二级负荷,如果过载,拉掉三级负荷
我的意思是 如果二级负荷视在功率是1100kVA呢
土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 17:12
我的意思是 如果二级负荷视在功率是1100kVA呢
选1250kVA的,甚至1600的 土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 13:19
有1个问题:为什么两路低压进线要设2台补偿柜 设1台行不行?
1台补偿柜,两台变压器主二次的取样电流都进到一个控制器?
页:
[1]
2