mofei0312 发表于 2018-9-3 13:29:25

变电所的MEB现场土建施工漏掉怎么办?

如题,这种情况有什么补救办法吗

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 14:34:33

关键是否预留了接地端子板

x01oct 发表于 2018-9-3 16:49:28

凿柱子?                  

taianwx 发表于 2018-9-3 17:19:38

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 14:34
关键是否预留了接地端子板

估计肯定也忘了{:1_428:}

taianwx 发表于 2018-9-3 17:52:23

感觉还好吧,扁铁明装也是可以的,关键是找连接点

mofei0312 发表于 2018-9-4 09:51:50

本帖最后由 mofei0312 于 2018-9-4 09:56 编辑

就是接地干线漏掉了,两个变电所,一个进线开闭所兼变配电所做了MEB,另一个变配电所没做

mofei0312 发表于 2018-9-4 13:34:31

请教,已经做好了,如何明装接地干线

mofei0312 发表于 2018-9-5 09:27:22

x01oct 发表于 2018-9-3 16:49
凿柱子?

怎么个凿法呢

mofei0312 发表于 2018-9-5 11:48:56

变电所外面的柱子上有之前预留不用的MEB,用40x4热镀锌扁钢明装引到变电所,在变电所内再做个MEB,是否可行

树欲静而风不止 发表于 2018-9-5 14:47:01

mofei0312 发表于 2018-9-5 11:48
变电所外面的柱子上有之前预留不用的MEB,用40x4热镀锌扁钢明装引到变电所,在变电所内再做个MEB,是否可行

可以

树欲静而风不止 发表于 2018-9-5 14:59:58

mofei0312 发表于 2018-9-4 13:34
请教,已经做好了,如何明装接地干线

参看标准图集上有

徐祥林 发表于 2018-9-14 16:34:23

如果漏电,那就只能在凿柱子,在用扁钢引出接地线。以前遇到过,到最后验收也通过了。

设计原理 发表于 2018-9-14 16:43:16

设计原理 发表于 2018-9-14 16:46:14

x01oct 发表于 2018-9-14 19:13:17

设计原理 发表于 2018-9-14 16:46
都胆子也太大了点,没有不敢干的事情。
不能也用不着凿柱子。
只要接地装置做好了,就行,如果接地装置没 ...

接地装置怎么做?