chipy 发表于 2018-9-3 09:25:57

消控室配电箱可以给消控室之外的电源供电么?

一个小项目改造,基本上三级负荷.没有排烟风机类.老项目 应急照明没有单独做配电箱.
负荷消防时都切除..
现在某个房间要做气体消防,其中气体消防主机需要电源..
请教气体消防主机电源可以从消控室取么?

chipy 发表于 2018-9-3 09:27:18

气体消防主机不在消控室内,

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:41:04

没有规范不容许这样做

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:42:34

你这个小项目,不要紧,但稍大一点的,如果不在一个防火分区,可能会提:消防配电支线穿越防火分区

chipy 发表于 2018-9-3 09:50:04

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:42
你这个小项目,不要紧,但稍大一点的,如果不在一个防火分区,可能会提:消防配电支线穿越防火分区

这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..

chipy 发表于 2018-9-3 09:51:34

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 09:41
没有规范不容许这样做

常见的规范没看到,电气规范太多了,,不知道有没有其他规范规定..这种非常规做法,心中总是忐忑不安阿..

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 10:15:34

chipy 发表于 2018-9-3 09:50
这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..

你如果不在一个防火分区,就存在我说的那个问题

kuaiing 发表于 2018-9-3 15:35:40

chipy 发表于 2018-9-3 09:50
这个项目不大,不过,消控室和气体消防主机也不在一个防火分区,比较麻烦..

气体灭火主机自带UPS,解决

chipy 发表于 2018-9-3 15:53:01

kuaiing 发表于 2018-9-3 15:35
气体灭火主机自带UPS,解决

一般自带蓄电池,还需要一路市电.

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:08:43

chipy 发表于 2018-9-3 15:53
一般自带蓄电池,还需要一路市电.

而且,这一路市电还必须是消防电源

chipy 发表于 2018-9-3 16:24:07

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:08
而且,这一路市电还必须是消防电源

我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 自带蓄电池的应急灯?

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:28:14

chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

消防电源就是消防电源,不能和其余电源混在一起,其分界点是建筑物的第一个配电室

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:30:20

chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

即使自带蓄电池的应急灯,其电源也是消防电源

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:31:52

chipy 发表于 2018-9-3 16:24
我想三级消防负荷,我让气体报警主机自带蓄电池,保证三个小时,然后 市电用非消防电源 是否满足要求.
参考 ...

网上有各种意见,包括应急照明的,从技术上,也是对的,但我的目的是过图审

chipy 发表于 2018-9-3 16:35:46

树欲静而风不止 发表于 2018-9-3 16:31
网上有各种意见,包括应急照明的,从技术上,也是对的,但我的目的是过图审

嗯 之前 三级负荷,应急照明可以从公共照明引出,单独回路即可.不过,都是不成文的做法.之前图审不提..现在不知道了..