土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:29:18

请问下水池子的接地电阻测试箱放在哪?

经常做一些反冲洗水池、调节池什么的,这池子的接地电阻测试箱放在哪?需不需要设啊?这个池子的配电柜在池子旁露天设置的话,MEB等电位联结版怎么设置啊?

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:38:50

接地电阻测试箱,这里用不上

easunlee 发表于 2018-8-31 15:41:36

室外配电柜做重复接接地即可,你说的这些都可以不做吧。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:46:31

这种室外配电箱,做好接地处理,不需要设置总等电位箱(游泳池、喷水池这种可能进人的处所需要)

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:00:46

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:46
这种室外配电箱,做好接地处理,不需要设置总等电位箱(游泳池、喷水池这种可能进人的处所需要)

那游泳池的总电位箱设哪啊

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:01:49

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:38
接地电阻测试箱,这里用不上

有个人说任何接地网都要设接地电阻测试箱

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 16:05:33

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:00
那游泳池的总电位箱设哪啊

有房间的,设置在墙上,没有房间的,设置在旁边的房子里(值班室、设备房等);旁边也没有房子的,设置在旁边的井里

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 16:08:18

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:01
有个人说任何接地网都要设接地电阻测试箱

你这个就是旁边的配电箱接地,其测试接地电阻不需要接地电阻测试箱

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:10:39

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 16:08
你这个就是旁边的配电箱接地,其测试接地电阻不需要接地电阻测试箱

那怎么测试接地电阻啊?

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 16:35:27

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 16:10
那怎么测试接地电阻啊?

需要用测试接地电阻的仪表,一端接在配电箱的PE端子,一端接大地

zhangxiulin 发表于 2018-8-31 17:46:08

如果有水泵等动力设备,就需要设置等电位端子箱,也是接地测试箱,这个可以设置在检修通道的赤壁上暗装,类似于景观喷水池,但是目前这部分的设计是欠缺的