《工业与民用配电设计指南》勘误

本帖最后由 龙城晓亮 于 2018-8-31 17:20 编辑

《工业与民用配电设计指南》是《建筑电气》推荐的一本书,买来翻了一下,发现西门子人编的书也有错误,聊举一例:



错误大大的有

龙城晓亮 发表于 2018-8-30 21:07:33

1.电动机端子画错,电动机转换为运行时能运行吗?另还莫名其妙加个W3
2.制造弊端,启动一完毕,三角接触器因联锁无法吸合,能运行吗?

龙城晓亮 发表于 2018-8-30 21:12:38

本帖最后由 龙城晓亮 于 2018-8-30 21:23 编辑

改进:
1.电动机端子,U2V2W3改为V2W2U2
2.K4常开触点改为(常闭)通电延时断开触点,但此方案仅限于原图,不是最佳方案,在转换时有可能弧光短路