区域报警控制器设置问题
大底盘建筑设一个总的消防控制中心,地上各楼栋的报警系统是否需要设区域报警控制器,然后再连接到消防控制中心。 可设也可不设,我们一般做法是不设区域机。 区域报警控制器,有的图审要求设置在有人值班的处所,你这个地面各栋楼有这个条件吗? 而且电源要求采用消防电源 如果你地面各栋楼的点数不太多,几个回路就可以搞定,不设置区域报警器也可以,如果回路数多,设置区域报警器方案就好 以前我们也是不设,不过被消防提过一次要设,理由是:便于调试及运行管理 如果有值班室,可以设,没有值班室设了有问题. wenqi3276 发表于 2018-8-30 16:14以前我们也是不设,不过被消防提过一次要设,理由是:便于调试及运行管理
各个楼栋设置了报警器,分散布置,反而不好维护管理(没有值班室,熊孩子会搞破坏的{:1_428:}) 这样提意见属于拍脑袋,不负责。 是的,这种情况规范没有明确到底要不要设区域报警控制器 不设不违规,要设置的话,设置的位置应该是有人值守处,负责消防审图会提。 13.3.2 居住区火灾自动报警系统设计,应根据现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB 50016和本标准第13.2.1条的要求设置,并应符合下列规定:
1 当住宅公共门厅有人值班时,宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统,且在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;当住宅公共门厅无人值班时,应按本标准第13.3.1条第8款要求,在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;
2 当居住区规模大,设有多个消防水泵房时,宜采用消防控制中心报警系统;
3 住宅户内设置的家用感烟探测器可直接接入火灾报警控制器的报警总线;当采用家用火灾报警控制器与家用感烟探测器组合探测报警时,每户按一个探测区域划分。
新版民规里加的《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019
13.3.2 条
页:
[1]