设稳压泵的消防系统高位水箱流量开关可以不用直接启泵?
一个项目,屋面设高位消防水箱及稳压泵,水上提资消防水箱出水干管流量开关可以不用直接启动消火栓泵,这与火灾自动报警系统联动控制要求冲突,到底改怎么做?不直接启泵会不会消防审查不通过? “这与火灾自动报警系统联动控制要求冲突”?火灾自动报警系统4.3.1的几种触发信号是或的关系,有一个不就行啦? 我们电专业,不是太清楚水专业这个设置。按说,消防泵应该也启动,其启动到达到官网压力,也需要一定时间,这样的设置,是否会造成救火不利(稳压泵一般只能保证一个消火栓) 条文为何读起来怪拐的?难道是我语文没有学好吗? “消防水泵应由......等开关信号应能直接启动消防水泵”???看来条文编制者的语文当年是体育老师教的啊 我国以前采用过高位水箱的水位信号自动启动消防水泵吗? 二点半太阳 发表于 2018-8-28 15:44
我国以前采用过高位水箱的水位信号自动启动消防水泵吗?
没有 设计原理 发表于 2018-8-28 14:14
更让人气愤的是,流量开关,接在220伏回路上,一旦导线绝缘损坏,这是TT系统接地故障,
1、故障电流大时, ...
这个理由,恐怕并不充分。有线路的地方,不是都有可能发生这种情况。