土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:21:20

easunlee 发表于 2018-8-31 13:12
4根185电缆或者 1250A 的母线排供电即可。

说实在的,这样的东西没有办法精细配电,我曾做过一组1050KW ...

我给厂家打电话 说是用电缆 我算出来720kW需要4根185的电缆并,然后样本上写的是用母线,请问母线怎么配电啊?没用过,从变压器直接接母线到锅炉配电柜?母线怎么敷设啊?

easunlee 发表于 2018-8-31 15:24:13

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:21
我给厂家打电话 说是用电缆 我算出来720kW需要4根185的电缆并,然后样本上写的是用母线,请问母线怎么配 ...

母线和线缆一样的接法,没有什么区别。
4根电缆接还不是一样在接入口做母排过渡啊。
配电室配电柜出线就是母线排,仅此而已。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:28:52

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:21
我给厂家打电话 说是用电缆 我算出来720kW需要4根185的电缆并,然后样本上写的是用母线,请问母线怎么配 ...

用裸母线非常不安全,用封闭母线或电缆并联供电

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:30:21

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:28
用裸母线非常不安全,用封闭母线或电缆并联供电

好的 如果是变压器和锅炉房配电柜挨着 应该好点吧

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:35:24

土鸡瓦犬 发表于 2018-8-31 15:30
好的 如果是变压器和锅炉房配电柜挨着 应该好点吧

省点钱,母线一米几千块

zhangxiulin 发表于 2018-8-31 17:47:11

这么大功率,应该用10kV

x01oct 发表于 2018-8-31 18:38:40

树欲静而风不止 发表于 2018-8-31 15:35
省点钱,母线一米几千块

不费钱,都是2块多一安米,用多拼电缆也是差不多的价格

witkey1983 发表于 2018-9-4 09:27:09

想问下:电锅炉有没有考虑谐波治理?

土鸡瓦犬 发表于 2018-9-4 12:34:44

witkey1983 发表于 2018-9-4 09:27
想问下:电锅炉有没有考虑谐波治理?

没考虑啊 不会计算啊 不过我会按百分数选个有源滤波柜 如果硬要上的话

witkey1983 发表于 2018-9-5 08:09:01

希望坛主可以总结一下电锅炉供配电要点和注意事项,谢谢

土鸡瓦犬 发表于 2018-9-5 10:13:53

zhangxiulin 发表于 2018-8-31 17:47
这么大功率,应该用10kV

恩 按理说是 但是厂家的样本是380V厂家应该是成套的控制柜 咱们负责提供电源就行

zhangxiulin 发表于 2018-9-5 14:10:09

土鸡瓦犬 发表于 2018-9-5 10:13
恩 按理说是 但是厂家的样本是380V厂家应该是成套的控制柜 咱们负责提供电源就行

你可以建议甲方采用10kV,综合比较成本和运行,用低压,高压开关会增加,变压器,导体都会增加

D800-1~8 发表于 2018-9-16 00:29:24

不错,还能查到产品样册

暖通专业强条——非特殊情况,禁止用电热锅炉
友情提示一下暖通

确需使用,还是电缆吧

土鸡瓦犬 发表于 2018-9-17 09:33:46

D800-1~8 发表于 2018-9-16 00:29
不错,还能查到产品样册

暖通专业强条——非特殊情况,禁止用电热锅炉


肯定是甲方特殊要求 才上电锅炉啊

树欲静而风不止 发表于 2018-9-17 10:14:22

土鸡瓦犬 发表于 2018-9-17 09:33
肯定是甲方特殊要求 才上电锅炉啊

据说是评绿建一票否决