renxiaobai 发表于 2018-8-27 17:50:46

进线断路器应对进线电缆过负荷保护

这个系统图没有过负荷保护吗?新手上路,请大神指教

x01oct 发表于 2018-8-27 19:44:27

160A那个      

x01oct 发表于 2018-8-27 19:45:59

另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的

renxiaobai 发表于 2018-8-28 08:14:57

x01oct 发表于 2018-8-27 19:44
160A那个

是太大还是太小

树欲静而风不止 发表于 2018-8-28 08:38:50

进线电缆,用不上阻燃的

renxiaobai 发表于 2018-8-28 09:46:54

x01oct 发表于 2018-8-27 19:45
另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的

恩恩,谢谢

wangguichao66 发表于 2018-8-28 16:55:52

看不明白!
对进线电缆过负荷保护的进线断路器不是应该在进线电缆首端吗(低压柜或上一级配电箱出线回路处)?
本来我们经常一个回路首末端均设断路器的做法就有点浪费,正常应该是首端设断路器,下级配电箱进线处设隔离开关即可。

设计原理 发表于 2018-8-29 09:07:39

renxiaobai 发表于 2018-8-29 14:12:54

设计原理 发表于 2018-8-29 09:07
同一个系统,发了两个帖,内容还不一致。问的方式也不一致。
这种出现小的箱子,应选XL21 800*1600*400小 ...

初学对于负荷等不是很清楚,对审图提出的问题不能理解,提的问题实在愚蠢了些。非常感谢解答。

lidong 发表于 2018-8-31 10:50:09

x01oct 发表于 2018-8-27 19:45
另,63A对应10的电缆,电缆截面太小了,应用16的

是63A开关选大了,用40A