杨迎辉_wOLUb 发表于 2018-8-27 15:15:33

变压器母排选择

变压器低压侧母排选择
03D201-4229页与工业与民用供配电设计手册第四版 82页母排截面数值差异较大,如何解决

树欲静而风不止 发表于 2018-8-27 15:26:36

差异较大?
我看了看,好像差一个级别

树欲静而风不止 发表于 2018-8-27 15:26:39

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2018-8-27 15:57 编辑

变压器容量一样,高压侧短路容量不一样,母线选择应该不一样

nicebin 发表于 2018-8-27 16:54:58

就低不就高。节省材料。
哈哈。

popu12 发表于 2018-8-28 09:29:24

变压器的低压母排宜按额定电流的1.3~2倍选择,考虑长期急救性负载

杨迎辉_wOLUb 发表于 2018-9-22 19:49:13

树欲静而风不止 发表于 2018-8-27 15:26
变压器容量一样,高压侧短路容量不一样,母线选择应该不一样

手册上写的按短路容量无限大考虑的

设计原理 发表于 2018-9-22 20:49:05

zhenry 发表于 2018-9-22 22:32:50

工业与民用供配电设计手册第四版 82页 看下面的小注:高、低压电器及导体的规格仅满足温升条件。

图集考虑的条件更多一些,还是按图集的数值更安全一些

qsy 发表于 2018-9-25 16:26:27

仔细看看03D201-4的铜排规格,再对比一下配3的变压器低压侧短路电流表中的铝母排规格。。。。。。。有什么重大发现没有{:1_428:}。是的,就是这样NB:国标图集刚出来的时候,当时的总工笑眯眯的对我这么说过,这个就这么回事,问过编图集的了,只是把铝排改为铜排其它没变。。。。。。。。。。

qsy 发表于 2018-9-26 10:59:41

母排动稳主要靠支架,现在校验下热稳吧,低压侧短路时高压柜过电流动作一般延时0.5秒跳闸,高压断路器全分断时间小于0.1秒,所以低压侧框架断路器短延时加上分断时间通常都低于0.6秒。假定低压侧短路电流50kA, I2t=50X50X0.6=1500,硬铜排的最高工作温度取70度 热稳系数为171,SQRT(1500)/171X1000=226。50x5及以上铜排就够用了。
再看看母排压降吧,铜排从50X5到125X10 电抗是电阻的2倍到7倍左右,压降主要都是电抗占大头。125X10铜排的电抗也就是50X5铜排电抗打个7折,电流矩在功率因数0.9时约为50X5的一半。。。

bzp4891 发表于 2018-9-26 12:25:55

作为低压成套厂家,个人认为这个表格只具有参考意义。
在不考虑动热稳定仅仅考虑低压柜内母排温升的情况下,导体的载流量与低压柜的尺寸大小、IP等级、散热条件、导体表面处理方式等因素有关系。
根据低压成套设计与试验标准GB7251.1/IEC61439.1,柜内铜导体的温升需满足70K(环境温度35℃)即是满足标准。
附图为某低压柜内在导体截面、IP等级,环境温度确定下的载流量:

qsy 发表于 2018-9-30 14:17:45

03D201-4的表格还有个不合理的地方,800kVA及以上变压器中性点接地线截面积都选小了。热稳校验全通不过{:1_426:}
这是本油浸式变压器图集啊,但低压侧中性点接地线选择直接套用的99D201-2中干式变压器的数据。800kVA及以上油变短路阻抗比干变小,03D图集铜排又选得比99D图集的大。。。。。。。。{:1_438:}

荣知事 发表于 2018-9-30 14:49:13

这个与保护导线如何引接有一定的关系。
如果保护导体引接变压器中性点接地体上,通过接地导线电流可能大一些。
如果保护导体引接于PEN线上,通过变压器中性点接地导线电流是不可能很大的。

概念上,保护导线应该与变压器中性点有直接的连接。这样使得保护导线与相线形成一个单项短路,也就是接零保护效果。不应该理解保护导线与变压器中性点接地体的连接,这样可能增加单相短路路径的阻抗,削弱接零保护灵敏度。
因为变压器中性点接地,只是给高压故障电流提供一个通路。高压侧不接地系统,这个电流不大,一般不超过20A。所以,没有必要把这个接地导线做的很大。现在,有人没有正确理解这个变压器中性点接地的作用,采用保护导线与接地体连接,使得低压单相短路故障电流通过这条接地导线,这是很不应该的。

如果采用接线方式正确,这条变压器中性点接地导线,除了考虑机械强度以外,这条导线的大小和变压器容量没有直接的关系。谈不上热稳定校验通不过的问题。
页: [1]
查看完整版本: 变压器母排选择