SPD的选型、应用?
1、低压进线柜内是否一定要设置SPD?2、SPD的后备保护选择断路器还是熔断器,是否均能满足要求?3、此断路器或熔断器的规格型号该如何选择? 依据雷规4.3.8的第4条,是要装设SPD的 SPD的后备保护选择断路器还是熔断器,是否均能满足要求都可以(公说公有理婆说婆有理) 大致按以下选择:
浪涌保护器(KA) 断路器(A)
15 16
25 25
45 32
65 50
80-100 100
浪涌保护器加熔断器的作用:
⑴ 防止因雷击而产生的工频续流(针对放电间隙型器件)对SPD及其线路的损坏。
⑵ 方便维护更换SPD。
⑶ 防止因SPD老化(如mov器件的漏流增大)而造成线路故障
⑷ 以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型SPD)或工频续流(开关型SPD)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。
采用断路器比熔断器好,熔断器熔断后不易被发现。
树欲静而风不止 发表于 2018-8-23 10:17
依据雷规4.3.8的第4条,是要装设SPD的
1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350 8/20有什么区别? wzkasdwzk 发表于 2018-8-23 17:19
1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350...
一般建筑物入口处选择开关型,雷电能量泻放能力大 wzkasdwzk 发表于 2018-8-23 17:19
1、关于SPD选择开关型还是限压型这个有具体规定吗?
2、雷规要求装设Ⅰ级试验的电涌保护器,这个10/350...
10/350μs是首次雷击波型,用于电源的第一级保护,二者在本质上是没有区别,都是实验波形,只是反映了保护器件能分流雷电流能量大小而已 这个需要看是否在建筑物内,还有就是是不是第一级配电,因为一级的SPD的电压是保护水平2.5KV,除弱电设备以外是没有问题的;后备保护这个就看孰轻孰重了,要是SPD前不装保护(此SPD事没有监测的),那SPD出问题就会导致接地故障的发生,影响电压供电的可靠性,但是增加保护,可能就会由于SPD损坏不被发现,到时候雷电损坏设备;SPD的保护一般厂家会给一个选型的。上传一个厂家的样本。