土鸡瓦犬 发表于 2018-8-17 11:15:38

低压柜里有8台变频器,能不加有源滤波柜吗

本来变配电室由电力设计院来做,但是我低压柜里有变频器,他们不给加,说不懂有源滤波柜的做法,我想问下 400的变压器,有3台15kW,2台45kW,3台22kW的变频器,需要加有源滤波柜吗?怎么计算啊?

TNS 发表于 2018-8-17 12:32:09

不少设计都把变频器放在低压配电柜里,要是我的话,我会把变频柜单独作一个控制柜。
如果谐波源只是这几台变频器,我觉得不需要加有源滤波,选用无源滤波器即可,变频器电源端和出线端加电抗器,可由变频器厂家配套,选件。

荣知事 发表于 2018-8-18 11:14:32

有源设备价格高,维护费用高。如确有需要,可以增设无源的LC滤波器。先测试一下谐波的分类和份量,在根据数据实际定制。

树欲静而风不止 发表于 2018-8-20 09:28:34

变频器可以选择自带滤波装置的