ttxx 发表于 2018-8-11 21:24:21

请教关于箱变的问题

请问两台箱变的低压母线可以做联络吗?如果可以,需要注意些什么问题吗?

popu12 发表于 2018-8-11 22:18:07

可以做的,在1个箱变的加双切开关,以前做过一个这方案,总的来说做自投有点安全问题,最好是做手动,那台有双切开关的出问题检修起来也麻烦。如果实在做建议单独做个双切箱

wenqi3276 发表于 2018-8-13 08:28:16

二台箱变可以做联络而且一般要求做,主要考虑箱变1变压器检修时箱变2能够能够带箱变1的部分负荷,但要求联络电缆两端设隔离用刀开关

wenqi3276 发表于 2018-8-13 08:30:17

wenqi3276 发表于 2018-8-13 08:28
二台箱变可以做联络而且一般要求做,主要考虑箱变1变压器检修时箱变2能够能够带箱变1的部分负荷,但要求联 ...

当然一台箱变的联络柜要设断路器

ttxx 发表于 2018-8-13 11:58:52

。。。。。。,但要求联络电缆两端设隔离用刀开关
是否有相关规范或图集,

wenqi3276 发表于 2018-8-13 14:51:12

ttxx 发表于 2018-8-13 11:58
是否有相关规范或图集,

民规技术措施工配手册里应该都有   

wenqi3276 发表于 2018-8-13 15:00:25

ttxx 发表于 2018-8-13 11:58
是否有相关规范或图集,

刀开关做检修用 因是二台箱变防止误操作 所以要各设一个刀开关

树欲静而风不止 发表于 2018-8-14 10:18:58

需要注意短路容量不能太大,否则联络无法使用电缆