大瓜瓜 发表于 2018-8-9 14:51:20

消防泵新三角启动导线根数的问题

各位大神,现设计的一个项目消防泵采用的是星三角启动的方式,所采用的电缆如图所有为五芯电缆,现专家审查提出“星三角启动方式的电机配电应采用7芯线缆。”,这个要表达是不是要改为7Xn(导线直径)的铜芯导线?(电缆没办法用七芯的。)

890214 发表于 2018-8-9 15:02:48

图中为什么用五芯电缆?这个要表达是不是要改为7Xn(导线直径)的铜芯导线?对的。

cn39 发表于 2018-8-10 09:16:06

好好看看原理图,不算地线的话六根线,每根线的载流量为计算电流的1/√3.

大瓜瓜 发表于 2018-8-10 09:45:15

cn39 发表于 2018-8-10 09:16
好好看看原理图,不算地线的话六根线,每根线的载流量为计算电流的1/√3.

WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)+(3X25) 2SC65这样表示有什么问题吗?

叩叩叩 发表于 2018-8-10 09:53:22

好好学习!

taianwx 发表于 2018-8-10 12:02:05

大瓜瓜 发表于 2018-8-10 09:45
WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)+(3X25) 2SC65这样表示有什么问题吗?

差不多,不过一般写成WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)-SC65+WDZN-YJ(F)E-1kV(3X25) -SC65

大瓜瓜 发表于 2018-8-10 16:22:54

taianwx 发表于 2018-8-10 12:02
差不多,不过一般写成WDZN-YJ(F)E-1kV (3X25+1X16)-SC65+WDZN-YJ(F)E-1kV(3X25) -SC65

好的,感谢

rainmen_73 发表于 2018-8-11 10:08:55

星三角启动,六根电缆流过的电流都是绕组电流,也就是说45kW电机的配线电缆通过大概47A电流。选规格25mm2的电缆既浪费投资又不好施工