890214 发表于 2018-8-9 13:31:48

是2(3x120+2x70)对,还是2(4x120+1x70)对?

配电室引出电缆到消防泵房,200KW,计算电流388A,选ZBN-YJV 2(3x120+2x70)对,还是选ZBN-YJV 2(4x120+1x70)对?

rainmen_73 发表于 2018-8-9 13:53:52

中性线没有电流过载(包括谐波)问题,可以选小截面。如果经济技术合理,N线取消,二次操作电源设置380/220变压器或直接用380V作为操作电源都可以

zhouke 发表于 2018-8-9 17:38:09

以单相负荷为主,N选大截面,反之选小截面。

taianwx 发表于 2018-8-10 11:55:53

3x120+2x70很少用了,忘记从哪看的论文了,说不如后者好

luchun0112 发表于 2018-8-10 12:42:08

taianwx 发表于 2018-8-10 11:55
3x120+2x70很少用了,忘记从哪看的论文了,说不如后者好

单相负荷是4+1,三相负荷是3+2

taianwx 发表于 2018-8-10 14:43:51

luchun0112 发表于 2018-8-10 12:42
单相负荷是4+1,三相负荷是3+2

对,好像是有这一说,3+2的运用不如4+1,所以我一般情况都直接选4+1了{:1_428:}

luchun0112 发表于 2018-8-11 14:21:03

taianwx 发表于 2018-8-10 14:43
对,好像是有这一说,3+2的运用不如4+1,所以我一般情况都直接选4+1了

4+1贵些啊,浪费了,我们还是应该从经济的角度去优化设计

luchun0112 发表于 2018-8-11 14:22:12

taianwx 发表于 2018-8-10 14:43
对,好像是有这一说,3+2的运用不如4+1,所以我一般情况都直接选4+1了

对于三相电机负荷,中性线仅作为控制用,电流不大,没必要和相线同截面的。

taianwx 发表于 2018-8-14 15:15:29

luchun0112 发表于 2018-8-11 14:21
4+1贵些啊,浪费了,我们还是应该从经济的角度去优化设计

理论上是应该这样,但有些单位会觉得增加了电缆种类不便于集采,反而要求用4+1的,还需综合考虑