大家住宅套内灯具都是采用几类的?一类的是金属外壳,住宅很少用,应该是二类多些,但我看设计院设计配出的均是三根线,PE线又没有地方接。住宅是毛坯交付的就留着再说,要用没有就不好办了。除非哪天取消一类灯具 rainmen_73 发表于 2018-8-2 11:16
住宅是毛坯交付的就留着再说,要用没有就不好办了。除非哪天取消一类灯具
想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题) 树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 11:30
想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题)
按江苏省住宅设计标准,户内基本照明都要到位的。插座要求更细,比如双人房不少于4套,单人房不少于3套,多套在不同墙面上等 业主后期装修用哪类不能保证,所以会设上PE,我们这边图审也会要求 哪怕是塑料灯 接线端子上还有PE线的 xkh721218 发表于 2018-8-3 10:05
哪怕是塑料灯 接线端子上还有PE线的
哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那? 树欲静而风不止 发表于 2018-8-3 10:10
哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那?
你最近装过房子没有?灯具上都配得有接地端子。至于这玩意有没有用,那是编规范这帮人的事情。 外壳是塑料的好多底座也是金属的应该还是1类灯具 树欲静而风不止 发表于 2018-8-2 11:30
想问一下:你们那边住宅户内设计照明吗?(我们这边插座不用设计,但照明都要设计,于是就出现这个问题)
我这里设计到位,照明、插座、弱电各出线口... 树欲静而风不止 发表于 2018-8-3 10:10
哦,这个还真不清楚,这个PE接上去有什么用那?
底壳是金属的,外壳是塑料的。