rainmen_73 发表于 2018-8-2 16:30:43

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-2 16:31 编辑

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:26
规范组得先去研究一下这个系统有没有用,如何才能有用,胡写一个条文,完全不堪使用,业方花不小的一笔钱, ...
只要有常闭防火门这个东西存在,不必去全世界看,要么人防要么技防。用技防你不认可,那当然就只能是人防了。但我们的规范出发点就是觉得人不可信,特指非专业人员,没有良好的消防意识和素养,所以就着重技防措施了

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:34:45

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:37:09

rainmen_73 发表于 2018-8-2 16:41:23

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:37
所以正常开关门当然不应该马上报警,而是延时报警,这个延时应该可以调整。例如60s~300s都可以。

300秒 ...
这还需要调查吗,如果真需要经常长期开启,那就做成常开防火门。这是建筑专业根据防火门所在位置及使用时情况预期后确定的。在我们这儿,消防队就明确要求合用前室的门按常开设置。我觉得非常合理

rainmen_73 发表于 2018-8-2 16:43:25

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-2 16:47 编辑

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:37
所以正常开关门当然不应该马上报警,而是延时报警,这个延时应该可以调整。例如60s~300s都可以。

300秒 ...
有没有这种东西是厂家根据实际情况去在产品中完成的。相信延时报警设定不是什么难事吧

rainmen_73 发表于 2018-8-2 16:46:37

规范制订的出发点我已经在16楼说过就不再重复了,当然这也是我揣测的但我觉得基本就是这么回事了。

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 16:56:16

wangguichao66 发表于 2018-8-2 17:17:41

撇开设置防火门监控系统的必要性和合理性不谈,如果设置了防火门监控系统,像消防泵一样平时不开,定期开机检查系统是否正常,当火警确认的时候自动进入工作状态,这样是否可行?

rainmen_73 发表于 2018-8-2 17:56:56

wangguichao66 发表于 2018-8-2 17:17
撇开设置防火门监控系统的必要性和合理性不谈,如果设置了防火门监控系统,像消防泵一样平时不开,定期开机 ...

常闭防火门就是要保持常闭状态。这个平时不查,火灾发生了哪个去关?

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 18:25:53

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 18:31:36

rainmen_73 发表于 2018-8-2 19:03:01

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-8-2 19:04 编辑

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 18:25
去看NFPA72吧,你能想到的,各国的专家都能想到。都有合理的正确的处理方式。
不读书,不知其中道理,凭空 ...
你看过了?关于监控如何设置,我说过的就不重复了(请把14,16,19楼放到一起再看一遍)。针对我提出的思路作出评价目前也没有看到哪条令人信服的理由啊

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 19:17:10

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 19:25:21

设计原理30讲 发表于 2018-8-2 19:30:07