防火卷帘如何配电?
请教大家,这种由柱子隔开的防火卷帘如何配电?每个卷帘一个控制箱,还是有总控箱配电,电量一般是多少?
每个都需要控制箱吧,电量一般不大,让建筑提资 建筑从未提资过卷帘电量或是配电控制箱,你们的建筑提资过卷帘门? mofei0312 发表于 2018-7-31 10:05
建筑从未提资过卷帘电量或是配电控制箱,你们的建筑提资过卷帘门?
这种电量与卷帘门的大小有关,一般不超过1KW 一般每个卷帘门都带台控制箱 功率按卷帘门面积估算电量,建筑的卷帘门图集有表格 每个设置控制箱,链式供电
卷机功率按照卷帘的宽高选择,详见图集12J609第111页 设计原理 发表于 2018-8-28 09:10
满眼都是问题帖,专家们都窝在老鼠洞里,不出来。
这也是让我非常气愤的一个问题。卷帘控制箱,是简单的 ...
愤慨啥啊~~
卷帘的前端箱做双电源,带消防电源监控,所有自带控制箱的都是这样配电,审图没有提出过异议。
(自带控制箱包括某些屋顶稳压泵组,有些是自带的,有些电专业配控制箱)
我也做过从就近消防风机给电的,大部分地区审图可以通过,有个别地区的审图提过单独设双电源箱。 树欲静而风不止 发表于 2018-7-31 11:22
这种电量与卷帘门的大小有关,一般不超过1KW
我们一般是按2kw/台配电{:1_429:} kuaiing 发表于 2018-8-30 10:54
我们一般是按2kw/台配电
那有点富裕