请问住宅进线柜尺寸800X600X2200(宽x高x深),这种箱子最多能做出多少个回路?
本帖最后由 爱你大豆 于 2018-7-30 14:38 编辑正常的GGD不超过6个回路XL不超过9~12 现在柜子尺寸有了,最大整定电流80A,请问能做出18个回路吗,算非标箱子的话。
如果是GCK的话应该是可以出来吧,整定值四个80A其他都63A以下。
18个回路有点困难,12个差不多,要考虑元器件的散热 树欲静而风不止 发表于 2018-7-30 14:46
18个回路有点困难,12个差不多,要考虑元器件的散热
确实没做过这么多回路 ,一个住宅楼就这么多回路,住宅自维进线拆成两个回路又有点别扭,容量也不大不到200KW。 爱你大豆 发表于 2018-7-30 17:03
确实没做过这么多回路 ,一个住宅楼就这么多回路,住宅自维进线拆成两个回路又有点别扭,容量也不大不到2 ...
不光考虑发热问题,还要考虑电缆接线问题,电缆多了在柜内排列不方便