dean1024sun 发表于 2018-7-30 11:22:20

气体灭火系统的模块数量问题

本帖最后由 dean1024sun 于 2018-7-30 11:25 编辑

看了几套不同公司的火灾自动报警图纸,变电所内采取气体灭火系统的系统图各有千秋
有的是一个输入(监视)模块联动气体灭火控制盘
有的是输入输出模块联动气体灭火控制盘

模块数量也有的是3个 有的是4个

各位大神采取何种模块 数量又是几何?
截图为华东院的画法







设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:33:45

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:35:08

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:40:25

dean1024sun 发表于 2018-7-30 11:43:45

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:40
华东院就不能抽点空去读一下
AS1760
NFPA72


淡定兄弟,图纸仅供参考

taianwx 发表于 2018-7-30 14:44:03

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:33
这是胡画的图。24根总线,后面变64根总线,这些线让设计人员去数,去安装吧。华东院,真的没有专家。不可以 ...

64根在哪?诚版看错了吧{:1_432:}

.P.atient 发表于 2018-7-30 14:54:28

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 11:33
这是胡画的图。24根总线,后面变64根总线,这些线让设计人员去数,去安装吧。华东院,真的没有专家。不可以 ...

图上是两个不同路径,24那段是竖向下来的,46这段是水平引出到其它地方汇总过来的,我的理解

.P.atient 发表于 2018-7-30 14:57:17

一般按图集07S207第21页设计,通过模块接入报警总线需要四个输入模块:一次火警,二次火警,故障,喷放。

taianwx 发表于 2018-7-30 15:04:16

taianwx 发表于 2018-7-30 14:44
64根在哪?诚版看错了吧

46根和24根不是同一回路,24那根好像是引至上一层的

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 15:09:12

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 15:11:38