小小军 发表于 2018-7-30 11:09:04

每日求助:地下室顶板敷土1.5M可以放箱变吗?

地下室顶板敷土1.5M,可以放箱变不?1.5M的敷土可以用来接地不,打接地极角钢太长,只用水平接地极可以不?

wenqi3276 发表于 2018-7-30 11:23:38

只要保证箱变下电缆沟电缆出线好施工就行,1.5米进电缆沟差点,可以抬高箱变基础

wenqi3276 发表于 2018-7-30 11:24:47

接地可以与地下室接地系统共用,没必要做人工接地体

popu12 发表于 2018-7-30 11:27:54

箱变基础抬高1米多没问题,下面最少30~50cm巩固下基础就行,接地极埋深大于30-50就行,只要以后不是动土的,用水平接地

小小军 发表于 2018-7-30 11:52:33

感谢,坛友水平都很高

taianwx 发表于 2018-7-30 14:49:12

wenqi3276 发表于 2018-7-30 11:24
接地可以与地下室接地系统共用,没必要做人工接地体

如果地下室是自然接地体呢?那变电室是不是要落到地下室基础上

树欲静而风不止 发表于 2018-7-30 14:56:33

打人工接地体如果深度不够,先打水平的,只要接地电阻满足要求就行