小小军 发表于 2018-7-28 13:34:25

关于柴油发电机备用电源

各位前辈,小弟做进做过几个项目有点问题要请教。
1园区单独的水泵房为一二级负荷时,使用双回路高压太贵,一般不考虑;采用发电机,和水泵房合建,可是水泵房一般比周围建筑矮,暖通要求高空排放,显然设发电机房满足不了;设EPS又贵,把发电机放在别的建筑又远离负荷还显得很尴尬。,听别人说有室外发电机,但是规范没有提到过。
2一栋教学楼室外消防用水30L/S,有消火栓泵,无喷淋,消防水池泵房设在地下室,那我发电机房也可深入负荷放地下室了,可是问题又来了,本来不用作自动报警,但因为地下室有发电机房,加上水泵房导致走道太长要做机械排烟,然后直接导致要做自动报警。我现在想就做地下室的自动报警,防火门监控,消防电源监控。


希望前辈们指点一二,以上两种情况如何优化

江祥明 发表于 2018-7-28 14:44:07

1室外发电机?是移动式柴油发电机吧?用这个排放问题也不能解决,另外,要符合规范对自动启动和启动时间的要求,此类机组与用电设备配电装置没有固定供电线路,比较麻烦。
2楼主想的是对的,还需做电气火灾监控(室外消防用水量30L/S)。

yy1980 发表于 2018-7-28 15:22:39

江祥明 发表于 2018-7-28 14:44
1室外发电机?是移动式柴油发电机吧?用这个排放问题也不能解决,另外,要符合规范对自动启动和启动时间的 ...

我使用这种应急拖车发电机。在泵房户外墙头适当位置设置工业插座,发电机采用工业插头与之连接即可,灵活i性高。

江祥明 发表于 2018-7-28 15:29:10

yy1980 发表于 2018-7-28 15:22
我使用这种应急拖车发电机。在泵房户外墙头适当位置设置工业插座,发电机采用工业插头与之连接即可,灵活 ...

可以如此设计,试试看,看审图或消防验收时能否过关。

小小军 发表于 2018-7-28 18:54:40

不敢试哦,规范都没提,那种只能是业主自己后期应急发电的办法,设计肯定不能这样吧

yy1980 发表于 2018-7-28 21:35:11

小小军 发表于 2018-7-28 18:54
不敢试哦,规范都没提,那种只能是业主自己后期应急发电的办法,设计肯定不能这样吧

不是技术上可不可以这样。只是管理上存在非固定安装发电机容易被移作他用。所以审图和消防可以不予通过。

小小军 发表于 2018-7-29 20:41:46

yy1980 发表于 2018-7-28 21:35
不是技术上可不可以这样。只是管理上存在非固定安装发电机容易被移作他用。所以审图和消防可以不予通过。

不能高空排放,审图要说你,还真没法子

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 08:19:38

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 08:26:42

设计原理30讲 发表于 2018-7-30 08:29:27

树欲静而风不止 发表于 2018-7-30 08:55:14

为啥不考虑水泵房上面安装一台发电机,并盖发电机房,高空排放?你这个平时又不用,没有问题

树欲静而风不止 发表于 2018-7-30 08:57:26

发电机房设置地下室,上了排烟风机,有联动的设备了,区域报警系统不适用了,上集中吧,上消防控制室吧,有了消防控制室,按规范上消防电源监控、防火门监控。。。