树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 09:06:23

卫生间的等电位

卫生间的局部等电位箱,是否应该与旁边的防雷引下线相连?

yy1980 发表于 2018-7-27 09:11:10

不联,反而容易出现反击。连。电位同步升高。

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 11:17:07

yy1980 发表于 2018-7-27 09:11
不联,反而容易出现反击。连。电位同步升高。

但是地面钢筋网有可能与防雷引下线连接呀

whitepigeon 发表于 2018-7-27 13:46:52

按15D502则是连接地面钢筋网,有条件的连接墙面钢筋。应该不允许连接柱内主筋。

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:09:14

认同不应与旁边的防雷引下线相连。
局部等电位的作用是漏电时人所接触的任何地方电势相同,即不会有电流通过人体,这样起到保护作用的。
通常的低压380/220V这种保护能起作用,但雷电流、电压与常规低压电流、电压不是一个数量等级的,如果局部等电位与防雷引下线相连,当接闪时,相当于引入了电击危险。
不知道有没有人计算过这种情况下等电位连接内部电阻导致的电位差有多大?

taianwx 发表于 2018-7-27 15:19:50

没连过,不过连不连都一个意思,远处肯定是相连的

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:31:41

再引用一个别人的贴子,供参考。
https://zhidao.baidu.com/question/219004657.html
zhuf77
2011-01-24
你理解有误,我以前也是做防雷工程的,也曾和你说的哪样连了,结果防雷所来验收时通不过要返工,是应该在地下部份连起来.也就是局部等电位必须单独引根线连接接地体,防雷引下线也与这个接地体相连.两根线不能在地上有相接触.防雷所的人说与防雷引下线焊接的话哪不是直接引雷吗,地下就不一样了雷电流已经释放了不会再上来了.我想想也有道理的.

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:35:33

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:31
再引用一个别人的贴子,供参考。
https://zhidao.baidu.com/question/219004657.html
zhuf77


嗯,这个有道理。有时等电位箱与地面钢筋网相连,地面钢筋网又与旁边的柱内钢筋网相连,这个柱刚好又是防雷引下线用的,那就不行了?

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:49:30

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:35
嗯,这个有道理。有时等电位箱与地面钢筋网相连,地面钢筋网又与旁边的柱内钢筋网相连,这个柱刚好又是防 ...

再引用一个帖子。
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=21331&extra=&page=1
cqzrm

发表于 2011-10-9 14:03:46 | 只看该作者
1 LEB在国标里是局部等电位连接;在国际标准里是防雷等电位连接(Lightning Equipotential Bonding 简称LEB);
2 如果是楼层配电系统的等电位连接板,应和防雷装置连接,构成防雷等电位连接系统,以限制雷电反击;
3 如果是浴室等电位连接,因其是局部范围内的防50HZ电击措施,不宜与防雷引下线直接连接,以避免引入部分雷电流;通过自然结构大范围分流以后,再与浴室等电位连接板间接连接是不可避免的,也是可以接受的;
4 个人意见是防雷、引下线尽量避免设在浴室相邻墙上;浴室等电位连接板避免与防雷引下线直接连接,宜有间隔距离。
另外,PE线上接SPD是防雷等电位连接的措施,无须担心PE线上的高电位;在防雷等电位连接的前提下,雷击威胁电位差是0,或者是SPD的电压保护水平。

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:52:12

这种情况下防雷引下线还是尽量远离卫生间吧。

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:54:02

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:52
这种情况下防雷引下线还是尽量远离卫生间吧。

现在是全部垂直构造柱都作为防雷引下线,咋办?

wangguichao66 发表于 2018-7-27 15:58:44

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:54
现在是全部垂直构造柱都作为防雷引下线,咋办?

本来建筑物直接雷击就是小概率事件,我们讨论的前提是有选择的情况下,没有其他选择也就没有尽量远离的说法了。

yy1980 发表于 2018-7-27 21:49:09

树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 11:17
但是地面钢筋网有可能与防雷引下线连接呀

我的意思是需要连。如不连,容易造成电位差。

nicebin 发表于 2018-7-28 09:48:22

不连。
远离。

江祥明 发表于 2018-7-28 14:48:26

1、做不到不连,直接或间接的连在了一起,不由谁说了算
2、应连接
页: [1] 2
查看完整版本: 卫生间的等电位