潜污泵到底要不要末端切换?

之前做的潜污泵,只要是水专业提资为消防设备,全部都做的末端切换,但是最近被新总工讲不要做末端切换,如题

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 14:50:51

那就问问你们总工:这个到底算不算消防设备?

mofei0312 发表于 2018-7-26 14:52:43

总工承认是消防设备,但是讲是没有那么重要的消防设备,而且防火规范没讲消防潜污泵要末端切换

chipy 发表于 2018-7-26 14:54:30

消防设备也不一定末端切换...

mofei0312 发表于 2018-7-26 14:59:15

建筑最高负荷等级是一级

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 15:01:25

mofei0312 发表于 2018-7-26 14:52
总工承认是消防设备,但是讲是没有那么重要的消防设备,而且防火规范没讲消防潜污泵要末端切换

在所在设备的防火分区内切换,这是规范要求

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 15:22:05

chipy 发表于 2018-7-26 14:54
消防设备也不一定末端切换...

最起码在所在防火分区里切换

gunflower 发表于 2018-7-26 17:18:59

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 15:01
在所在设备的防火分区内切换,这是规范要求

我一般都是这样,每个分区设一个双切换箱。不过见其他同事是从附近消防风机房引来,类似于防火卷帘门的做法。

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 17:46:26

gunflower 发表于 2018-7-26 17:18
我一般都是这样,每个分区设一个双切换箱。不过见其他同事是从附近消防风机房引来,类似于防火卷帘门的做 ...

这个规范没有不容许,但不建议

yy1980 发表于 2018-7-27 07:33:54

赞同你总工的做法。我也不会搞末端切换。

yy1980 发表于 2018-7-27 07:39:59

切合实际的设计才是好的设计。
1、车库潜水泵算不上消防设备,智能是跟消防弱相关的设备。算保障性负荷更符合实际吧
2、即使按水专业说的“消防设备”,但也不是所有的消防设备都需要末端切换。不做末端切换也不违反规范

yy1980 发表于 2018-7-27 07:43:24

树欲静而风不止 发表于 2018-7-26 14:50
那就问问你们总工:这个到底算不算消防设备?

即使消防设备也不是所有的需要末端切换。那就综合考虑,采取“左右逢源”的变通方式吧。防火分区内切换总箱供电比较好。

taianwx 发表于 2018-7-27 09:02:17

这总工在甲方干过吧{:1_438:}其实真的不用末端切换,一是浪费,二是规范允许