设计原理30讲 发表于 2018-7-31 08:46
剩余电流断路器的应用,只有两种
1、末端30mA,以防电击的名义。快速动作型,0.3安电流时,0.04秒内分断。 ...
两种? ZsIa≤U0 作何解释? 只有两种30mA0.3A两种?
心脏手术电击防护也用30mA?国家标准0.006A~30A的RCD不同于此两种的规格是干嘛用的?LSIG四段保护断路器的G功能干嘛用的?
规范的规定
c) 电气线路或多台电气设备(或多住户)的电源端,其动作电流和动作时间应按被保护线路和设备的具体情况及其泄漏电流值确定。必要时应选用动作电流可调和延时动作型的RCD;
页:
1
[2]