一个项目的10kV配电室图,开门方向不太理解,为何不开在上走道?这么开是否违反规范?同时此处开门 空调设置在两个角,排水管地漏都得做两个,造成工程浪费。
挨着水处理机房,做了双层墙,也是头疼。。 高压配电室有空调? 这样好运输啊,要是我,我也这么做
中间的门改双向门就好了
另外,有监控子机的那个位置,不符合规范要求,大于6m时,要设两个出口 什么叫“高压变电所”?对这名字我看了也别扭。两个配电室间为何要隔墙? 你这个是开向公共走道呀 树欲静而风不止 发表于 2018-7-24 08:39
你这个是开向公共走道呀
树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时应增加出口。 这条规范怎么理解呢 没有必要加隔墙 做隔墙是为了物理隔离,项目需要 wxy000lb 发表于 2018-7-24 10:34
树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口 ...
对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出口
你这个监控柜就是违反规范了 wxy000lb 发表于 2018-7-24 10:34
树总,对于 4.2.6 配电装置的长度大于 6m 时,其柜(屏)后通道应设两个出
口,当低压配电装置两个出口 ...
当低压配电装置两个出口间的距离超过 15m 时应增加出口
你这个没有超过15米 开门方向还好,开在上走道你进门就是柜子屁股,换个朝向还担心间距不够