xuxizhong 发表于 2018-7-20 15:38:50

自动报警主机的保护断路器是否需要单磁型?

主机是否会过载?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 15:48:26

规范要求的采用单磁型,但依然会过载

chipy 发表于 2018-7-20 16:33:30

问题定义什么是过载? 有人认为只要不大于短路电流,都是过载...

taianwx 发表于 2018-7-20 17:56:48

过载规范里应该有定义吧,跟个别人认为无关{:1_409:}

xuxizhong 发表于 2018-7-20 18:22:00

树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 15:48
规范要求的采用单磁型,但依然会过载

大神你们设计会采用单磁型吗?

江祥明 发表于 2018-7-20 19:56:40

树欲静而风不止 发表于 2018-7-20 15:48
规范要求的采用单磁型,但依然会过载

赞同用单磁
可火灾自动报警主机过载的原因什么?树总能否展开来说一说

zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:51:32

设计合理主机不会过载,对于电子式设备,本身内部有熔断器,你用单磁或热磁都无所谓

江祥明 发表于 2018-7-21 14:57:48

zhangxiulin 发表于 2018-7-21 08:51
设计合理主机不会过载,对于电子式设备,本身内部有熔断器,你用单磁或热磁都无所谓

确实,采用单磁的目的只有一个:事关强条规避争议。

rexcao 发表于 2018-7-23 08:07:27

采用单磁微断的话,线路过载报警需要加上吗?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-23 11:11:02

过载和过流是两个概念,没有过载,但依然有可能过流(线路绝缘破坏,接头接触不良等)