高层住宅的变配电室电气间等场所是否需要设置气体灭火
根据《建筑防火设计规范》条文解释,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。根据此条文,高层住宅是否需要设置气体灭火设备? 这个问题应该不属于电气专业范畴 给排水专业较多采取设七氟丙烷气体灭火方式 高层住宅的变配电室需要,电气间等不需要 有变电的设,普通配电间和电井不用吧{:1_434:} 停电,是一种“事故”,高层住宅变配电室失火停电应认为是“严重影响”居民生活的情形之一,需要按规定设置适当形式的自动灭火设施。 对于此问题,规范内容与宣讲内容不一致,本人倾向与宣讲内容,1.变配电火灾的范围多为成套设备内的电气火灾,其火灾概率较低(本身故障概率低,另外故障有保护),2.即使着火,设计得当均可限制在一定范围内,配电柜内,由于电气设备的阻燃特性,一般不会延燃;3.根据宣讲内容,由于火灾均在成套设备内部,气体灭火作用有限,并根据消防部门统计,即使设置了气体灭火,并未起到应有的作用。 现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了 mofei0312 发表于 2019-9-5 15:47现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了
干脆让你们给排水,把每层电井都做上 mofei0312 发表于 2019-9-5 15:47
现在遇到一个项目,住宅,给排水把所有配电间都做上气体灭火了
甲方能同意这么做? 树欲静而风不止 发表于 2019-9-5 16:03
干脆让你们给排水,把每层电井都做上
真是,怎么没把电井都做上 x01oct 发表于 2019-9-5 16:47
甲方能同意这么做?
甲方还不知道,估计知道了也会取消的 mofei0312 发表于 2019-9-5 17:06
真是,怎么没把电井都做上
我见过电井做水喷淋的 去年一个地方的消防支队让车库的每个配电间都做气体灭火。第一次碰到这情况。