一旦某设备被确定为消防荷载,对系统设计的影响是方方面面的。从系统架构,配电设计,电缆选择与敷设到末端供电等等都有相应要求。有些设备是明确的消防负载,如消梯,防排烟风机,消防水泵等,有些却游离于消防与非消防负载之间,其中有为消防负载提供直接服务的,有提供间接服务的,有拐两道弯相关的。
于是乎,便有了一些争论,如地下车库水泵是否为消防负载的话题。
那么,回到问题本质层面:
1、为什么要划分消防荷载,其意义及对系统设计要求的影响在哪?2、消防负载划分究竟应遵循什么标准?3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式? 这个话题确实太大,说起来话长。。。。。请各位朋友们,专家们发表自己的观点 实际上,问题的落脚点是针对问题3,即:服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式? 1、为什么要划分消防荷载,其意义及对系统设计要求的影响在哪?
这个还是应该的,消防人员到了后,切除所有非消防的,方便灭火和控制火势蔓延 火灾时不用工作的就不是消防负荷,我一般按此原则,虽然有些时候会被审图大神提,提了我改就是了{:1_428:} 2、消防负载划分究竟应遵循什么标准?
消防时用就是消防负荷,否则就不是 3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比的供电方式?
没有,多少条规范在卡,多少个审查眼睛在盯着呀,谁敢轻举妄动? 树欲静而风不止 发表于 2018-7-19 10:31
3、服务于“铁杆”消防负载的负载是否可以根据系统情况,由设计者根据综合比较采用一种相对合理的高性价比 ...
比如,地下室潜水泵,很多人都认为是消防负荷(虽然不是真正意义上的)。我提供一种思路,对于大地下室采用分区消防动力设总箱的方式,分别对消梯潜水泵,地下室车库潜水泵,消防风机、防火卷帘甚至区域内的消防电梯供电,主备用各一条总电缆,再分别供电到末端(双电源切换箱或切换总箱)。这样性价比是比较高的一种供电系统。
像地下室水泵这种负载,如果当做普通保障性负载,单独供电,反而提高成本。不如“提高”标准,就视为消防负载好了,你好我好大家好,同时也满足了节约社会资源的效果。 可能经常见到的设计时,3、5KW的负载,从配电所单独配电,贯穿整个地下室,造成开关回路多,电缆密度超大,桥架大,管子交叉多,一些列问题,大大提高了电气工程造价。
地下车库潜水泵就属于这种负载,如单独划为普通保障,难免就出现单独电缆“长途奔袭”的情况,弊大于利。所以,不如“将计就计”归之于消防负载。
设计原理30讲 发表于 2018-7-19 08:18
消防负荷,只有消防泵与应急照明
消防泵采用柴发+市电
应急照明采用,蓄电池+市电
消防风机