流碎日月 发表于 2018-7-17 17:40:16

外线的时候遇见高差很大的地方如何处理呢?

室外小市政有很多道路呈阶梯状一段一段的,每段路高差两米,这种情况电缆井怎么设置呢,电缆怎么敷设比较好?下图所示的方法能施工不,这样斜着穿电缆感觉不太好吧(铠装电缆25平以内)?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-17 17:42:39

没有什么问题

x01oct 发表于 2018-7-17 17:48:05

斜着穿管,要么就要做很深的电缆井,然后水平走,但是感觉没什么必要

nicebin 发表于 2018-7-18 09:04:52

完全没问题。
某些种类的电缆敷设时要考虑高差的问题,但对于大多数塑套电缆,这个不是问题。

流碎日月 发表于 2018-7-18 09:08:21

nicebin 发表于 2018-7-18 09:04
完全没问题。
某些种类的电缆敷设时要考虑高差的问题,但对于大多数塑套电缆,这个不是问题。

好的谢谢{:1_428:}