自带隔离功能的火灾报警设备厂家有哪些?

请教各位,自带隔离功能的消防报警设备厂家目前国内是否有?我只知道西门子FS20系列有,很贵
酒店项目各位一般都采用环形还是树形接线方式?
采用环形接线方式是否就必须采用自带隔离功能的报警设备(据了解环形接线方式的总线短路隔离器国内厂家也是无产品)?

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 11:13:33

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 18:37:12

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 18:38:59

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 18:43:17

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 18:54:50

taianwx 发表于 2018-7-16 08:50:02

{:1_432:}{:1_431:}

树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:07:03

据我了解,好像是西门子有这样的产品

树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:08:49

我院设计,采用树形结构的接线多(好画)

树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:09:26

采用环形接线方式是否就必须采用自带隔离功能的报警设备
没有这样的要求

设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:13:47

设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:14:55

设计原理30讲 发表于 2018-7-16 09:26:54

x01oct 发表于 2018-7-16 12:17:40

设计原理30讲 发表于 2018-7-15 18:37
探测器,无论怎么连接,都是分支回路,只是分支长度非常短。无论长度多短,还是分支。
隔离器,一定连接在 ...

不是这样的,自带隔离器的,都是只隔离自己。

x01oct 发表于 2018-7-16 12:20:10

树欲静而风不止 发表于 2018-7-16 09:08
我院设计,采用树形结构的接线多(好画)

我院也是这么画