请教大家个关于门禁的问题
不知道哪里有具体设计门禁位置的要求,比如大型民用建筑(酒店、办公室扥)的设备机房,要不要设门禁,有什么依据没有? 民规里有个出入口控制系统14.4 另外就是专业的:GB 50348-2004安全防范工程技术规范 本帖最后由 zhenry 于 2018-7-13 10:44 编辑GB12663 防盗报警控制器通用技术条件
GB 15208 微剂量X 射线安全检查设备
GB 20815 视频安防监控数字 录像设备
GB50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50348 安全防范工程技术规范
GB 50394 入侵 报警系统工程设计规范
GB 50395 视频安防监控系统工程 设计规范
GB 50396 出入口控制系统工程设计规范
GA/T 75 安全防范工程程序与要求
GA 308 安全防范系统验收 规则
GA/T 644 电子巡查系统技术要求
GB17565 防盗安全门通用技术条件
最近碰到自来水公司验收,他们要求无负压室需要门禁系统,哪位碰到过这个情况 对于哪里设置门禁要结合业主的管理需求,规范是方向性和技术性的,仅能提高参考,如果机房需要经常操作,而且门禁电源比较可靠,从管理使用需求来说,设置门禁是合适的(性对于普通锁) z405664385 发表于 2018-7-13 11:17
最近碰到自来水公司验收,他们要求无负压室需要门禁系统,哪位碰到过这个情况
没有遇到过,如果本项目无门禁系统,单独为自来水机房设置,是完全没有必要的。如有安全需求,自己加锁。