yjf992 发表于 2018-7-11 17:28:00

低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求

低压配电室一圈接地扁钢是哪个规范要求?哪们知道,请教一下。
https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=%E9%85%8D%E7%94%B5%E5%AE%A4%E4%B8%80%E5%9C%88%E6%8E%A5%E5%9C%B0&step_word=&hs=0&pn=221&spn=0&di=97147368451&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=0&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=undefined&cs=2501909554%2C2403110891&os=4108421226%2C4270564080&simid=0%2C0&adpicid=0&lpn=0&ln=1945&fr=&fmq=1531300959393_R&fm=&ic=undefined&s=undefined&se=&sme=&tab=0&width=undefined&height=undefined&face=undefined&ist=&jit=&cg=&bdtype=0&oriquery=&objurl=http%3A%2F%2F5b0988e595225.cdn.sohucs.com%2Fimages%2F20171101%2F6593e257514344dd8441fe0241feb26c.jpeg&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bf5i7_z%26e3Bv54AzdH3FwAzdH3Fda89bmad0_llbllddm&gsm=b4&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=

x01oct 发表于 2018-7-11 17:30:43

规范不写这个,是图集14D504

xuxizhong 发表于 2018-7-11 17:34:41

图集14D504,P63~98有。

zhangxiulin 发表于 2018-7-11 17:44:49

一圈接地扁钢的目的是方便等电位连接和接地,并无其他目的

zhangxiulin 发表于 2018-7-11 17:46:02

因此在有些情况没有必要做一圈

树欲静而风不止 发表于 2018-7-12 09:05:33

需要接地的设备太多了,接地又不容许串联接,所以要设置接地干线,设备少(就一两台)不需要

yin_rq 发表于 2018-7-12 09:13:40

同意4、5、6楼。如果低压柜运行中,允许很安全的打开PE排的部分,接到PE,就更不需要。像抽屉柜MNS之类的。

yy1980 发表于 2018-7-16 13:38:39

个人认为,周围一圈接地是为了检修方便。并不是必须的。动用焊机,或高压试验设备接地等都有方便的接地端子可接。