超细干粉气体灭火自带温感启动器还用在做烟感问吗?
今天仔细看了一下水专业提的超细干粉气体灭火条件,发现他这个配套自带温感启动器,请问这种情况下我们仍需配备烟感温感探头吗,还是可以不再做。 一种是热引发,一种是电控,如果是热引发,就不需要烟感来引发,但依然可以安装烟感来报警 我院在设计超细干粉气体灭火的场所,均设置了烟感 树欲静而风不止 发表于 2018-7-11 15:34我院在设计超细干粉气体灭火的场所,均设置了烟感
了解了 烟感温感报警信号气体灭火控制器联超细干粉控制装置 设计原理30讲 发表于 2018-7-11 15:04
超细干粉气体灭火有二种
1、单纯热激发,不存在联动问题,温度到了就喷发。
2、热激发+电击发,存在联动 ...
了解了多谢解答 现在不需要联动的应用广泛啦。有点疑问不联动那怎么实现消防控制室控制。。。 爱你大豆 发表于 2018-7-11 15:48
了解了 烟感温感报警信号气体灭火控制器联超细干粉控制装置
是的,现在很多控制器,有二到三种启动方式 气体灭火和干粉灭火一般是不应作联动的,他们的控制只能是近程操作。用作控制依据的探测器是接入现场主机,由主机发信号决定灭火气瓶动作。只是动作的同时发信号通知消控室。这种操作模式不应看成联动。