柴油发电机容量计算公式
柴油发电机容量计算:民规条文说明6.1.2 发电机组的选择中是这么说的:按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量
Sc2=[(总负荷容量-Pm)/总负荷的计算效率+Pm*K*C*cos ]/发电机额定功率因数 (6-3)
注:公式打起来有点麻烦,我偷懒了,请各位自己翻一下书
式中 Pm 启动容量最大的电动机或成组电动机的容量(kW)
cos 电动机的启动功率因数,一般取0.4;
K 电动机的启动倍数;
C 按电动机启动方式确定的系数;
全压启动:C=1.0
Y一△启动C=0.67
自耦变压器启动:
50%抽头C=0.25
65%抽头C=0.42
80%抽头C=0.64
cos 发电机额定功率因数,可取0.8
总负荷的计算效率,一般取0.82~0.88
其中,对于K的取值是按指电动机的全压启动电流倍数吗?
另外现在大家计算柴油发电机容量时按民规的公式计算还是按2009版技术措施的计算公式计算? 这个K的取值应该是按指电动机的全压启动电流倍数 民规的计算应该更准确些