地下车库-1F照明设计问题
各位大神,附件图中是某项目地下一层车库的照明平面图,现有一问题向大家求助,为什么地下一层的照明有的用感应灯有的用带开关控制的灯,是否有相关规范,请不吝告知,谢谢
这图画的,建筑门框呢? 保证一定安全照度的情况下的节能措施 rainmen_73 发表于 2018-7-8 15:52
保证一定安全照度的情况下的节能措施
这样的情况是按车库的面积决定是要布置多少常开灯的吗? RayTang 发表于 2018-7-9 09:33
这样的情况是按车库的面积决定是要布置多少常开灯的吗?
其实并没有确定的比例要求。如果一定要一个数据,那就按GB 50034的备用照明不低于10%的比例控制吧 原来的说法:电梯厅的照明不采用声光控的灯具,现在不提了 树欲静而风不止 发表于 2018-7-9 09:44
原来的说法:电梯厅的照明不采用声光控的灯具,现在不提了
有些地方还是会要求用翘板