电气火灾监控模块、消防电源监控模块问题
本帖最后由 fillyzhou 于 2018-7-5 16:39 编辑最近做了个合肥项目,审图老师提了一条:电气火灾监控模块、消防电源监控模块不应设置于配电箱内。
但我看火灾自动报警图集里也是设在配电箱内的。
请问大家画图的时候一般画在配电箱内还是箱外?
画在里面,但不见得装在里面,楼主可注上说明即可 大胆说句,应该是审图老师理解有误,将模块范围扩大了 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警系统的相关模块 taianwx 发表于 2018-7-5 16:17
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警 ...
应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了 fillyzhou 发表于 2018-7-5 16:39
应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了
诚主的方法可行,我都没想到{:1_438:} 规定是什么模块不能放在箱内,不说清楚 规范规定FAS模块不得设在配电箱内。电气火灾监控、消防电源监控系统均应设在配电箱内,若设在配电箱外会增加施工难度。 我理解也是与楼上相同,开始都设在箱、柜里的,但这黑体字,怕扯不清,后来都要求移出来单独设箱子装。 学习了!新手报到! 美福瑞电气提供HB-DYV消防电源监控模块可以放在箱内! 安徽所有项目都被提过这一条 武汉的项目也这么提了,这是会传染么{:1_438:} 这些模块挪出来不是找麻烦么,我们从来没被图审提过这条。