fillyzhou 发表于 2018-7-5 15:17:28

电气火灾监控模块、消防电源监控模块问题

本帖最后由 fillyzhou 于 2018-7-5 16:39 编辑

最近做了个合肥项目,审图老师提了一条:电气火灾监控模块、消防电源监控模块不应设置于配电箱内。
但我看火灾自动报警图集里也是设在配电箱内的。
请问大家画图的时候一般画在配电箱内还是箱外?


树欲静而风不止 发表于 2018-7-5 15:38:56

画在里面,但不见得装在里面,楼主可注上说明即可

taianwx 发表于 2018-7-5 16:16:36

大胆说句,应该是审图老师理解有误,将模块范围扩大了

taianwx 发表于 2018-7-5 16:17:57

6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警系统的相关模块

设计原理30讲 发表于 2018-7-5 16:33:59

fillyzhou 发表于 2018-7-5 16:39:44

taianwx 发表于 2018-7-5 16:17
6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。
此条是在火灾自动报警系统章节里的,应该是只要求火灾自动报警 ...

应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了

taianwx 发表于 2018-7-6 14:39:57

fillyzhou 发表于 2018-7-5 16:39
应该是根据这条了~ 我打算都挪出来算了

诚主的方法可行,我都没想到{:1_438:}

13007047622 发表于 2018-7-15 09:05:30

规定是什么模块不能放在箱内,不说清楚

zhouke 发表于 2018-7-15 21:13:39

规范规定FAS模块不得设在配电箱内。电气火灾监控、消防电源监控系统均应设在配电箱内,若设在配电箱外会增加施工难度。

江祥明 发表于 2018-7-16 19:59:25

我理解也是与楼上相同,开始都设在箱、柜里的,但这黑体字,怕扯不清,后来都要求移出来单独设箱子装。

煤海龙王 发表于 2019-1-4 11:06:34

学习了!新手报到!

zzzone123 发表于 2020-12-15 17:00:29

美福瑞电气提供HB-DYV消防电源监控模块可以放在箱内!

suwl 发表于 2020-12-16 14:01:10

安徽所有项目都被提过这一条

afengx 发表于 2021-5-8 16:41:55

武汉的项目也这么提了,这是会传染么{:1_438:}

xiaoxiaoruth 发表于 2021-6-11 16:16:02

这些模块挪出来不是找麻烦么,我们从来没被图审提过这条。