什么原因会引起中性线过流
我是新手,求大神帮忙。什么原因会引起中性线过流? 如果三相完全平衡,中性线上是没有电流的,如果不平衡,中性点电压不为零,则中性线上有电流 另外一种就是非线性负载引起的零序性谐波在中性线的叠加 一旦3次谐波的幅值大于基波幅值的1/3,则流过中性线的电流就很可能大于相线电流 树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 09:33
一旦3次谐波的幅值大于基波幅值的1/3,则流过中性线的电流就很可能大于相线电流
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗? wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?
所以要重复接地,进户处接地,然后PEN分开 树欲静而风不止 发表于 2018-7-4 10:05
所以要重复接地,进户处接地,然后PEN分开
明白了,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:} 设计原理30讲 发表于 2018-7-4 09:37
单相设备,如电焊机。如高频淬火设备,如单相信号发射机等,设备,功率大,还必须单相,中性线电流就会大。 ...
嗯嗯,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:} wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?
中性线也可以设置过载保护,或者放大中性线截面 rainmen_73 发表于 2018-7-4 10:19
中性线也可以设置过载保护,或者放大中性线截面
嗯嗯,谢谢{:1_412:}{:1_412:}{:1_412:} wx_ltk7lL8t 发表于 2018-7-4 09:56
如果中性线电流大于相线电流岂不是很危险,当他是PEN线时会引起电击事故吗?
中性线上的大电流不会引起电击危险,电流再大,只要在电缆载流量充许的条件下,没什么大不了的。