caizhaocun 发表于 2018-7-2 17:59:36

用于存放烟花的仓库

目前正设计一个用于存放烟花的仓库,有哪些电气规范是专门用于这类场所的?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-3 09:35:32

GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范和建规

x01oct 发表于 2018-7-4 10:52:12

还有GB50057-2010防雷规范的一类防雷
页: [1]