tjmhgl1 发表于 2018-7-1 10:54:55

关于消防潜水泵是否加装断电式RCD,欢迎大家讨论,

本人认为:江苏、上海的做法比较好,而且更接近实际用电安全,当然也符合新规范GB13955-2017之相关规定;毕竟若潜水泵漏电会造成人员死亡的,而潜水泵断开电源只是在消防时(包括地下室进水)才会影响到排水(很显然这样的情形比较少见,而一旦漏电可是会威胁到公共场所的人员安全),所以用断电并报警的RCD肯定比较合理!

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 09:24:52

树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:35:59

个人同意楼主观点(说一点,地下室进水和火灾、漏电相比,不是多大的事)

zhouke 发表于 2018-7-2 12:12:35

消防潜水泵是重要负荷,但不是消防负荷。漏电有造成人身伤亡的危险,应设漏电保护。潜水泵断电后只要污水水位未到达电机接线盒的高度或配电柜接线端子的高度,不会影响消防泵或配电系统的正常工作。

zhouke 发表于 2018-7-2 12:22:11

规范规定,消防类电机(电机末端控制箱至电机)只需设短路保护;消防配电线路(电机末端控制箱至其上一级配电箱/柜之间的线路)应设仅作用于报警信号的过载保护。这是强条,有多种方法可实现此要求。

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 16:03:32

rainmen_73 发表于 2018-7-2 17:29:36

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 16:03
如何实现微断剩余动作不切断,作用于报警 条文要求?
如何实现塑壳 剩余动作不切断,作用于报警 条文要求 ...

现在说的是切断同时报警

rainmen_73 发表于 2018-7-2 17:31:40

确实有点道理。而且毕竟还有两台一用一备,一台漏电跳可以让另一台接替工作。两台同时漏电跳的几率也不高,正好又遇到火灾的几率更是极低。如果跳了就一定要报警,让物业及时了解情况并维修处理,保证火灾时使用。

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 18:32:59

tjmhgl1 发表于 2018-7-3 08:45:06

设计原理30讲 发表于 2018-7-2 18:32
切断是不用报警的。切断了,安全了,还报什么警?
剩余保护,要看排水泵控制箱内各泵的主保护断路器设不设 ...

切断后不报警谁去修复?切断并报警时保证随时能修复

设计原理30讲 发表于 2018-7-3 09:17:55

rainmen_73 发表于 2018-7-3 09:34:08

本帖最后由 rainmen_73 于 2018-7-3 09:37 编辑

设计原理30讲 发表于 2018-7-3 09:17
一台漏电跳可以让另一台接替工作。

问你,漏电跳了,另一台如何接替,你确定当前的控制电路支持漏电停机 ...
两台泵的二次线路及操作电源都是独立的,对于一用一备的方案,当然是一台漏电跳,另一台接替.你是没看过国标图集方案呢还是没看过国标图集方案?

yy1980 发表于 2018-7-16 15:04:25

个人意见,安不安RCD无所谓。
可能要明白基本逻辑:(1))水泵启动时,电机端才会带电,才可能出现电机绝缘损坏导致外壳带电的情形;(2)电机运转时,去摸电机外壳干啥;
(3)电机绝缘破坏,电机前端开关不跳闸基本不可能(个人上十年工厂维护经验),为什么呢,电机绝缘破坏后一定会出现“雪崩”效应,局部线圈焼穿带动整个一相线圈烧毁,对外壳出现硬接地。电机是一定报废重修绕组的。前端开关不跳,那不晓得咋个选的开关了。或者10A工作电流选200A主开关了。
(4)再说,水泵由专业人员维护,维护时要断电才摸电机。即使不断前面开关摸电机,只要电机不转也是没电的。

rainmen_73 发表于 2018-7-16 16:07:41

yy1980 发表于 2018-7-16 15:04
个人意见,安不安RCD无所谓。
可能要明白基本逻辑:(1))水泵启动时,电机端才会带电,才可能出现电机绝 ...

1. 不摸外壳,铸铁或不锈钢的排水管也可能因为漏电而带电,能不能摸。2. 绝缘破坏有各种情况,不一定是绕组,也有可能是连接导线绝缘问题。

设计原理30讲 发表于 2018-7-16 16:27:48

页: [1] 2
查看完整版本: 关于消防潜水泵是否加装断电式RCD,欢迎大家讨论,