songxia_123 发表于 2018-6-30 10:54:51

火灾报警规范6.2.3

   当烟感探测面积为60平米时,梁高为400,梁间区域面积约为17平米,按附录G一个烟感保护4个,这样面积超过了烟感探测面积,同时不符合一个探测区域的总数量。是不是有梁影响时候只按附录G来选择,不用考虑烟感探测面积以及一个探测区域的总数量?

树欲静而风不止 发表于 2018-7-2 09:49:00

两个条件都应该满足才行

设计原理 发表于 2018-8-29 09:20:22

handone 发表于 2018-8-30 09:09:24

确实,NFPA是没有保护面积这个概念的。

它规定的是保护区域内任何一点到探测器的最大距离和探测器之间的最大距离。实际也是隐含了保护面积含义在内的。再说我们的50116也有保护距离的要求(半径)。从半径的要求来看,50116的要求还更严格。