上下级断路器选择性问题
1、箱变内一断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1200At=0.4sIzd3=3000A 带选择性下一级断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1000A t=0.1sIzd3=3000A带选择性;
2、箱变内一断路器整定电流 Izd1=250A Izd2=1200At=0.4sIzd3=4200A具有选择性
下一级断路器整定电流 Izd1=250A Izd3=3000A无选择性;
请教1、2的设计有什么问题,能否满足上下级断路器选择性要求。谢谢!
本帖最后由 TNS 于 2018-6-28 14:41 编辑
1、2均存在的问题是,上级短延时与下级瞬时之间没有选择性,至于长延时之间肯定是没有选择性了。
1还存在的问题是上下级瞬时之间没有选择性。
感觉这种整定值很奇葩,尤其是1。 如果要上下级配合:
上一级的 Izd1>下一级2倍Izd1 如果要上下级配合:
上一级的 Izd2>下一级Izd3 瞬动配合很难:一种办法是取消上级的瞬动保护,一种办法是下一级改限流断路器 查了下工配手册四,1,2都是错误的,手册里只有选择性与非选择性断路器级间配合 问题2没有应该改为箱变内一断路器整定电流 Izd1=500A Izd2=3900A Izd3=7500A具有选择性 下一级断路器整定电流 Izd1=250A Izd3=3000A无选择性 查了下工配手册四,1,2都是错误的,手册里只有选择性与非选择性断路器级间配合 问题2改为箱变内一断路器整定电流 Izd1=500A Izd2=3900A Izd3=7500A具有选择性 下一级断路器整定电流 Izd1=250A Izd3=3000A无选择性 以1作为例子,画了下,除了短延时还有选择性,其他长延时和瞬时均没有。
bzp4891 发表于 2018-6-28 16:39
以1作为例子,画了下,除了短延时还有选择性,其他长延时和瞬时均没有。
是的,看了如题问题,我自己也很模糊,以为在时间上配合就可以满足选择性要求 设计原理30讲 发表于 2018-6-28 17:09
按箱变内的总断路器与分断路器考虑。理不通。总与分不能同为250
你说的应是一条电缆首末两端的断路器。
...
但从如题问题,暂不考虑分断能力。{:1_428:}
页:
[1]
2