› X光诊室信号灯与机组连通
caizhaocun
发表于 2018-6-27 16:51:53
X光诊室信号灯与机组连通
X光诊断室应设防止误入的红色信号灯,信号灯并与机组连通,这条规范要求图纸上如何实现呢,求解。
树欲静而风不止
发表于 2018-6-27 17:04:52
图纸上注明即可,现场接线(机组控制的接触器给灯一个触点)