椰紫 发表于 2018-6-26 10:52:42

电动防火窗如何与消防联动?

电动防火窗火灾时要关闭,是由火灾报警线路的I/O模块控制关闭吗?电动窗是否需要外接24V电源?

x01oct 发表于 2018-6-26 13:16:14

电源电压由产品确定,消防C模块给信号至控制器,消防时联动即可

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 14:41:15

这种防火窗,一般都配备控制箱,控制箱来控制防火窗的控制器,控制箱接受消防模块的信号。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 14:44:25

控制箱到防火窗,一般配置电源线和控制线,电源线以220VAC居多,控制线以24VDC居多

椰紫 发表于 2018-6-26 15:15:35

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 14:44
控制箱到防火窗,一般配置电源线和控制线,电源线以220VAC居多,控制线以24VDC居多

你们有这种电动防火窗的控制原理图吗

椰紫 发表于 2018-6-26 15:17:27

电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 15:19:22

椰紫 发表于 2018-6-26 15:15
你们有这种电动防火窗的控制原理图吗

这个一般是厂家成套提供的

x01oct 发表于 2018-6-26 15:34:15

椰紫 发表于 2018-6-26 15:17
电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?

不是的,一般消防24V电源带不动闭窗器的

而且,说实话,火灾时需要关闭的防火窗我几乎没见过(这里要真的是需要防火功能,那不开窗就是了),到是火灾时需要电动打开的排烟窗常见。

树欲静而风不止 发表于 2018-6-26 15:35:15

椰紫 发表于 2018-6-26 15:17
电动防火窗是不和常开防火门一样,由消防联动控制器提供24V电源,不在接外接电源?

防火门由防火门监控器集中提供电源,防火窗现场提供电源

椰紫 发表于 2018-6-26 16:32:51

x01oct 发表于 2018-6-26 15:34
不是的,一般消防24V电源带不动闭窗器的

而且,说实话,火灾时需要关闭的防火窗我几乎没见过(这里要 ...

这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。

x01oct 发表于 2018-6-26 17:11:42

椰紫 发表于 2018-6-26 16:32
这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的 ...

那就应该采用不可开启的窗扇。

现在这种设置,建筑专业这完全是给甲方和电气专业找事儿!

设计原理30讲 发表于 2018-6-27 11:05:30

椰紫 发表于 2018-6-27 16:58:26

设计原理30讲 发表于 2018-6-27 11:05
这些防火窗是楼梯间和房间的窗户,平时建筑要求打开,按GB50016-2014 6.5.2 设置在防火墙、防火隔墙上的防 ...

建筑的人说楼梯间的电动防火窗火灾时关闭,防止隔壁的活蔓延过来。

设计原理30讲 发表于 2018-6-27 18:06:30

hao123698 发表于 2019-12-25 14:56:21

1、电动排烟窗(火灾时开启),自成系统,需要220V电源 到控制箱,同时需要消防联动控制,2、电动防火窗(火灾时关闭),加装电动闭窗器(消防联动,提供释放关窗,同以前的电动防火门),只需要消防联动。