chipy 发表于 2018-6-25 11:25:05

请教 消防电梯前室 疏散方向?

如题 ,向外疏散么?至消防楼梯方向?还是自己做消防电梯下去?
消防电梯和消防疏散楼梯不是一个前室.

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 11:40:16

火灾时,普通人群疏散是不能坐电梯的

chipy 发表于 2018-6-25 12:33:52

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 11:40
火灾时,普通人群疏散是不能坐电梯的

这样在电梯停门口,还是要加疏散指示灯?

树欲静而风不止 发表于 2018-6-25 14:28:02

chipy 发表于 2018-6-25 12:33
这样在电梯停门口,还是要加疏散指示灯?

需要

大瓜瓜 发表于 2018-6-25 15:24:14

1、消防电梯前室内侧要设置安全疏散出口指示灯。2、疏散方向应该向疏散楼梯方向。

x01oct 发表于 2018-6-25 15:55:17

同意2、4、5楼意见
页: [1]